• 电梯导轨作为竖向接地干线

    请问各位大神,问题描述的是这样的:电梯导轨作为竖向接地干线,-40*4热镀锌扁钢与电梯导轨可靠连接,下引至基础接地网,上引至机房内LEB端子箱。

    问题:电梯导轨做为一个竖向接地,为什么还要扁钢呢,假如楼层100米,计算该部分的防雷引下线,是不是仅算首层的电梯坑内的导轨到基础接地网这一部分的扁钢长度呢?首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,有导轨的地方可以作为接地线,但是导轨没有和基础接地线连接,需要扁钢将他们连接为一体,机房层同理。

    2022-10-17 11:30:01 

  • 导轨接地扁钢就是把导轨与接地网连接在一起形成接地体。

    假如楼层100米,计算该部分的防雷引下线,是仅算首层的电梯坑内的导轨到基础接地网这一部分的扁钢长度。

    2022-10-17 11:32:46 