    请问:暗柱主筋不管接头的百分率是多少都是按1,2倍来计算的吗?正常施工都是按1.4倍来计算(接头50%)

    问题补充:已解决 提问:耶稣说我笨 地区:宁波 等级:2 头衔:泥土工 悬赏分:30 分 回答数:3 浏览数:34 关于新老版钢筋暗柱的问题提问时间: 2009-11-13 14:30:27 在钢筋10.0中,暗柱是并到剪力墙中的,属性也与墙一起关联,纵筋搭接接头错开百分率为25%,而在钢筋2009中,暗柱独立分了出来(在楼层属性定义中),并且在计算设置里暗柱并到了柱中。这样暗柱的纵筋搭接接头错开百分率为50%,这样一来的话,1.2Lae和1.4Lae就相差很多了。请问大家的看法怎么样??暗柱的属性应该和墙并在一起还是和柱并在一起????!! 举报 管理我的问题 最佳答案 回答:快乐无限 等级:7 头衔:项目经理 2009-11-13 14:55:44因为2009的计算设置时全方位的开放的,你可以根据实际需要在计算设置中进行修改的 剪力墙墙柱包括约束边缘暗柱YAZ、约束边缘端柱YDZ、约束边缘翼墙柱YYZ、约束边缘转角柱YJZ、构造边缘暗柱GAZ、构造边缘端柱GDZ、构造边缘翼墙柱GYZ、构造边缘转角柱GJZ(GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非边缘暗柱AZ和扶壁柱FBZ共十类,在计算钢筋工程量时,只需要考虑为端柱和暗柱即可。 1、纵筋计算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成,因此暗柱纵向钢筋构造同墙身竖向筋。(03G101-1P48)。 提问者对最佳答案的评价: 5星 您觉得最佳答案好不好? 目前有0个评价 NaN% /0 NaN% /0  评 论 我来评论: 评论 揪错 举报 揪错 如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们! 如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!   回答 共:2条 及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被系统扣分回答:欢乐人生 等级:10 头衔:副总★ 2009-11-13 15:17:14软件是可选性设置,可以自己进行定位的,总之,所谓暗柱就是藏在墙里的,看不到的,它就是墙的一个部分,计算也要按墙的类别进行计算。 举报 回答:弯弯的月亮 等级:8 头衔:项目经理★ 2009-11-13 16:03:59

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个可以在计算设置里自己修改的,

    2009-11-14 18:13:42 

  • @快乐人生,怎么改

    2018-12-18 19:27:09 