• 接地跨接线与接地母线

    问题描述:接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位


    问题1:接地跨接线,为什么会按“处”来计量工程量,而不是计算它用了多长的扁钢或者圆钢等跨接线的长度?

    问题2:电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?

    问题3:卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?

    2022-10-17 17:54:05 补充

    等电位端子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 接地跨接线是指两个接地构件之间的连接用的跨接线.两个构件不直接连接.长度很短.一般计算是按处计算.

    2. 按户内接地母线计算.

    3. 算是户内接地线.

    4. 箭头所指的是接地母线,不是接地跨接线.

    2022-10-17 19:55:04 

  • 接地跨接线,因为是连接两个接地体的短线,因此按“处”来计量工程量,而不是计算它用了多长的扁钢或者圆钢等跨接线的长度。

    电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为户内接地母线。

    卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为户内接地母线。


    2022-10-17 17:48:53 

  • :电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地母线

    :卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是接地母线

    图是接地 母线


    2022-10-17 18:27:41 

  • 一、接地跨接,是指A与B之间的连接,用短钢筋焊接连接;用抱箍跨接连接。不带“线”,即;跨接不带“线”字。

    例如;接线盒(通过短钢筋)与钢管之间的跨接连接,进户金属管道(通过抱箍)与接地母线之间的跨接连接等。所以,按“处”计算。你画的图是接地母线连接接地极,不是跨接,更不是跨接线。

    二与三、-40*4镀锌扁钢都是按“接地母线”套子目计算工程量。

    2022-10-17 19:42:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题