建筑工 2022-10-18 09:57:13 | 广东省 安装 | 519查看 3回答
1、平面图上消防电的说明和设计说明的套管大小是否冲突,以哪个为准。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6275
位置不同,一在平面图,一在总线上
2022-10-18 10:00:58
大海 钻石专家
答题: 89816 被赞: 76680
截图一,适用于平面图上的线路。
截图二,适用于系统图上竖向线路(干线)。
不矛盾,不冲突。
首次提交 2022-10-18 10:03:29 最近修改2022-10-18 10:04:17 (修改过1次)
芋头 铂金专家
答题: 17688 被赞: 4377
咨询设计人员
2022-10-18 10:21:45
室外消防电线
室外消防点线怎么新建
消防电线区分
这么多消防线,如何分辨出哪条线是哪条线。
消防的电线
这个是多线共管还是各类型的线穿各自的管,各字母代表的是不同的消防线2024-05-17 21:56:09 补充
消防弱电线工程量计算
在计算消防弱电线长度时,由于定额单位是100m/束,那么请问应该是按整一束电线的长度来套定额,还是按单条电线的长度(即用一束电线的长度乘以电线的条数)来套定额?
消防电线
这是穿两根管吗?还是表示同一根管?