• 不同管径架空管道的管架的架设距离是多少啊一般?

    不同管径架空管道的管架的架设距离是多少啊一般?比如DN150.DN125.DN100.DN80.DN65.DN50有保温,一般一个架空管架多重啊,因为是在屋顶上,是否好需要考虑混凝土墩台啊,不然会破坏防水,总之到底如何计算屋顶架空保温管道请各位高手指教。谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    DN150=7米.DN125=6米.DN100=4.5米.DN80=4米.DN65=4米.DN50=3米(有保温) 在屋面上可用型钢做支架,也可用混凝土墩台

    2009-11-16 09:13:34 

  • 架空管架多重 应该根据设计计算,不同的设计是不同的;是否需要考虑混凝土墩台也应该按照设计图,总之这些都是设计应该考虑的事情,建议你 和设计单位明确一下,也免得以后算账的时候相互扯皮。

    2009-11-16 08:25:32 

  • 最好找设计单位处理,需考虑好多因素,不是光力学