• 北京12定额:给水塑料管、电气线管套定额子目问题

    套定额子目子目

    1、以上截图,如电线管PVC20应套11-176,PP-R De25,应套2-93,是否正确?

    2、PVC20、PP-RDe25都是塑料管,应该这里的20、25是否表示的都是外径?

    3、定额中PVC管、PP-R管同样是以公称直径表示的,为什么PVC管不需要换算成DN(公称直径),而PP-R管需要换算成DN(公称直径)呢?望大神答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1:图纸是20就套20的,11-176,PPRde套公称要小一号,2-93,说的正确

    2:前面的不明确,可以让设计确认,后面是外径

    3:图纸设计未明确说明的管线都是按公称的,可以让设计确认。de就是外径的意思。

    2022-10-19 18:15:43 

点我,有新答案通知你哦