蒙泳诚 2022-10-21 08:03:49 | 广东省 安装 | 278查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
晨光
答题: 165 被赞: 54
自己画出来
2022-10-21 08:23:50
电气安装工程预算,人防(平时)潜污泵,电缆预留
电气安装工程预算,人防平面图(平时),软件是广联达2019。 图中WSBAP1是潜污泵自带控制箱(系统电气图说明),J1是泵,控制箱到泵之间没有电箱图。 问题一:算量的时候,控制箱和泵之间的电缆,我是否需要算量;若要算量是否电力电缆的预留是0.5(设备的预留)+1.5(终端头的预留),电缆头是否需要;若设备已经识别为潜污泵,广联达会自动添加预留长度吗? 问题二:预算套价的时候,这个控制箱、泵、电缆是要分开几项套价吗?要用什么定额? 刚入行,希望能得到比较详细的回答,感谢。2020-03-26 11:56:19 补充2020-03-26 11:58:05 补充2020-03-26 13:46:31 补充感谢。再问一下,敷设电缆的规格如何确定?计算敷设的量的时候,预留如何计算?
引上垂直部分的管与线的长度是如何操作?
老师,您刚回复得意思是说,假如引上部分是走管的,那先定义管,在管道那填电线的规格,再布置立管来计算这高度电线,管的长度,是这样意思吗?还有个问题,1、就是,像电井处引上引下部分的线槽,这块的线槽以及电线电缆这类的如何操作?2、像自动报警系统中,一般都是从控制室引上其他楼层的,且很多都是每层一回路来布置的,像这种情况的话,我从控制室到竖井那块的线,这块该如何操作,应平面图中没画出来的,我在安装算量软件处如何操作这块。谢谢老师。