pinger707 2009-11-16 15:09:09 | 山东省 其他专业 | 947查看 2回答
安装蒸汽管道时需要用的电焊机怎么个接电法?
安装蒸汽管道时需要用的电焊机怎么个接电法?可以从总配电箱上接电吗?还是必须接一个总配电箱,再接一个配电箱,最后才能接电焊机?请教一下~~~
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场配电的要求一般是三级配电,你得给电焊机配个配电箱, 另外电焊机的配电箱要求在电焊机5米的范围内
2009-11-16 15:15:07
-
安装蒸汽管道时需要用的电焊机怎么个接电法?可以从总配电箱上接电吗?还是必须接一个总配电箱,再接一个配电箱,最后才能接电焊机 答;你说的对,三级配电,另外焊机一次电源线应在5米内。
2009-11-17 00:42:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看