张那个张 2022-10-22 22:47:55 | 河南省 安装 | 1072查看 1回答
总配电箱到层配电箱电缆工程量计算
请计算下图中总配电箱 照明配电箱中敷设的
电缆 YJV -5*10- MR /SC40- WC 的工程量,并套定额计算其综合单价?说明:总配电箱 ZAL 的宽*高*厚=800*800*180mm,安装高度底边距地1.5米,照明配电箱AL14的宽*高*厚=650*450*104mm,安装高度底边距地1.8米,电缆 YJV -5*10市场价25元/ m ,建筑物层高3.9m,金属桥架沿梁底200mm敷设,梁底标高3.00米。
这个电线电缆的竖直长度怎么算 跟桥架工程量有什么区别
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额工程量中电缆进出配电箱按2m预留,整条线路考虑到敷设弛度、波形弯度、交叉还需要加上2.5%的长度系数。
2022-10-23 10:20:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看