• 电缆入户

    立管供电电源:本工程从室外引1路220/380电源供照明用电;进线电缆采用铠装电力电缆,由室外电缆井直埋(室外埋深0.7M)引入,进建筑物外墙穿金属管保护引至电源箱。

    请问这句话的意思是先有一段0.7米的立管再加预埋的2米SC管沿地板敷设入户吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的  你的理解正确

    2022-10-23 22:04:09 

  • 对。

    计算预埋管需要加上0.7米的预埋深度的尺寸。

    2022-10-24 07:06:07 