• 广联达GCL 8.0软件计算时:现浇板模板面积不扣减柱所占面积

    老师: 您好! 今有一问题请教:烦请百忙之中,赐教,将不胜感激! 算量软件GCL V8.0.1.1653,计算现浇板,(无法扣减Z1(500*500),Z2(400*500),Z3(400*400),370墙轴线偏心120) 现浇板所占面积,截图如下。 是计算规则的问题,还是我没画对图形,(但我已经反复画多次,寻遍您们软件的选项) <<透过案例学算量>>P50板100, TJ: 5.085, MBMJ: 50.636, 与P30表2-29” 仅看一间屋: 图形培训室”17.539无法一致,如上图17.626,差扣减Z1:0.13*0.13*2,Z2:0.13*0.08*2, 及0.08*0.4. 序号 算法 层 名称 部位 项目 公式 结果 备注 1 手算 一层 图形培训室 1层板 体积 (3.3-0.24)*(6-0.24)*0.1 1.76256 2 手算 一层 图形培训室 1层板 模板面积 (3.3-0.24)*(6-0.24)-0.13*0.13*2-0.13*0.08*2-0.08*0.4 17.539 3 软件计算 一层 图形培训室 1层板 体积 (3.3-0.24)*(6-0.24)*0.1 1.76256 4 软件计算 一层 图形培训室 1层板 模板面积 (3.3-0.24)*(6-0.24) 17.6256 5 软件计算 一层 图形培训室 1层板 模板面积 0.13*0.13*2+0.13*0.08*2+0.08*0.4 0.0866 缺少此项
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你需要将构造柱的属性进行修改就可以了,建议你还是使用GCL2008比较省事,毕竟是在8。0 基础上的升级

    2009-11-17 09:52:42 

  • 我也试了以下 软件的计算式扣除非构造柱的模板面积的 如图

    2009-11-17 09:48:19 