• 独立基础的问题?

    在图形中的独立基础垫层3400*3400厚100(独立基础底面)独立基础3200*3200独立基础顶面 厚500,导入钢筋中直接变成3400*3400厚600,是不是的修改它的截面和高度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要修改的,因为钢筋中不需要垫层数据。 是的,都必须修改,因为在算量中的图形有垫层的数据,导过来后是不区分垫层的。

    2009-11-17 09:54:03 

  • 那是要修改成为3200*3200*500 “为什么导入后会成这样?”具体是什么原因不是很清楚,有时还是需要做一下检查的,存在这种原因我是不喜欢用CAD导图,虽然是比较快,如果需要检查就很麻烦。

    2009-11-17 09:44:03 

  • 钢筋算量是不需要垫层的?

    2009-11-17 09:58:42 

  • 是从GCL8.0中导入的吧,在图形中设置基础的时候在垫层的单元垫层标记选上是就好了,这样导过去就不会是600

    2009-11-17 10:08:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题