• 框架柱怎么设置

    本工程首层层高是3.m,首层是框架柱,柱从独立基础上伸出(基础顶标高是-2.4)。遇到这样的柱,应该怎么设置才不会少算钢筋呢?我的设置是先将中间的(450*450)作为框架柱设置,旁边的(550*250)和(1200*250)我分别按照暗柱来设置,但是这样箍筋就多算了。我试过用软件内置的参数柱,但软件里内置没有这个形状!有没有一种办法,可以将这个作为一个整体输入,又不会少算钢筋呢?

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    少算3个小箍筋,必须自己在其它箍筋里输入,这需要你自己定义。就像1楼所说的。

    2009-11-17 16:24:12 

  • 回答:这种柱的截面想整体输入,只能在端柱里选择参数化柱定义尺寸输入即可,唯一不同的也就是钢筋的箍筋形式不同,你可以在其他箍筋里单独编辑设置处理

    2009-11-17 14:49:43 

  • 选择参数化柱--端柱设置。 “但是选择这种端柱的话,箍筋少算了啊?”,那应该是你没有设置好箍筋的间距,如A8-100,A8-100/200等等。

    2009-11-17 15:13:01 