lfwkq1 2009-11-17 16:21:06 | 山西省 行业软件 | 603查看 3回答
同一根电缆敷设方式 不同,是否要分段计算?
同一根电缆敷设方式不同,从配电箱出来后先穿立管,然后进入吊棚内穿线槽,从线槽出来进入管道间中,从管道 间出来穿管进入其它配电箱,这根电缆是否要分段计算?如果要分段计算,那么两端配电箱中的预留长度算给谁? (刚才这个提问有两种不同的回答,所以重问一下,是不是各地定额不同造成不同意见,我用的是山西2005定额 ,请老师们指教到底用不用分段计算)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是需要分段计算,进箱及电缆头预留长度按该段电缆敷设方式计算,属于什么方式,就计算在那段工程量里面。
2009-11-17 16:37:44
-
不需要分段计算。 河北定额就是电缆敷设,北京还分桥架敷设。所以,你这种情况看,是不需要分段的。
2009-11-17 16:38:11
-
要分段计算。配电箱的预留长度算到穿管那段。
2009-11-17 16:39:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看