学习学习 2022-10-27 15:52:22 | 内蒙古自治区 土建土建计量GTJ | 791查看 5回答
请问 墙体的砌体通长筋和砌体加筋是只能存在一个吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2022-10-27 15:55:27
-
你好:是的。
2022-10-27 15:55:37
-
应该只有一个 如果为了计算植筋的个数,可以同时出现。因为通长的砌体加筋不能算出植筋的量,只能用短的砌体加筋定义处理
首次提交 2022-10-27 15:56:00 最近修改2022-10-27 15:57:16 (修改过2次)
-
是的,设置了通长筋,不用砌体加筋,具体按图纸,只能其中一个
2022-10-27 15:56:59
-
砌体墙如果已经进行布置了砌体通长筋,一般则不需要再布置砌体加筋的。但是如果是设计图纸要求的,是要按工程实际的。
2022-10-27 15:58:39