• 两桩承台之间的JLL-1做法,按规范的哪个位置做。有明白的师傅指点一下,谢谢!

    两个桩承台之间的JLL-1是按基础主梁配筋做还是按框架连梁做,在工地上有争议希望有老师能指点一下,最好是按规范的什么地方做的。在这里先谢谢师傅了!连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按框架梁考虑处理,支座筋在梁的上边

    2022-10-29 09:29:25 

  • 基础连续梁,轴线布置

    2022-10-29 09:29:31 

  • 这样是锚入承台的,是基础连系梁的构造

    2022-10-29 09:29:31 

  • 按基础主梁配筋做

    2022-10-29 09:45:49 

  • 桩

    2022-10-29 10:53:32 