yangjiaolong1987 2009-12-01 08:08:35 | 浙江省 其他专业 | 446查看 5回答
软件中柱子的问题?
在钢筋抽样GJJ10.0中,柱子要手动封顶吗??比如某工程有4层,但有些柱子在第2层就没了,那些柱子要手动封顶,要的话怎样封啊?我做的一个工程软件算出来42t,手算却有54t,我都不敢相信软件了??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要是上层没有柱子,软件就会自动识别为顶层柱,但是要在此层应用自动判断边角柱,这就是为什么每层都有“自动判断边角柱的原因”,但是软件只能自动对角柱进行封顶自动计算的,即按101图集中的节点进行1。5lae锚固的,对于边柱是不会的,需要加#加以区别,但是相同名称的柱在XY两方向上要对名称加以区别的,(即KZ1(B)、KZ1(H)),否则要出错的。
2009-12-01 08:22:03
-
在钢筋抽样GJJ10.0中,柱子是不用手动封顶吗的,软件自己会处理的。比如某工程有4层,但有些柱子在第2层就没了,那些柱子都不用手动封顶,只要按照图纸输入软件计算就没有问题。
2009-12-01 15:59:23
-
柱子只要上层没有构件,就识别边角柱,软件就会计算(当然了,边柱得给定长锚的钢筋信息) 建议分层或分构件对下量,看差别在哪才能查清原因
2009-12-01 08:13:54
-
点击自动判别边角柱就可以了,二层封顶的柱子也不影响计算结果,因为上边已经没有了柱子,软件会智能判别为顶层柱的。
2009-12-01 08:16:50
-
在钢筋抽样GJJ10.0中,柱子要手动封顶吗??比如某工程有4层,但有些柱子在第2层就没了,那些柱子要手动封顶,要的话怎样封啊?我做的一个工程软件算出来42t,手算却有54t,我都不敢相信软件了?? 如果采用画图布置的方式应该在相应层中修改柱标高,若是整层则在上层删除该柱;如果是采用柱表模式,则是根据设计将柱全高预先定义好了的,生成构件后就不需要调整了。 你说的用软件有时不如手工准确一事,我开始也是这么认为的,一个工程用软件计算后总不放心,最后还用手工计算后核对一下,但经过总结或学习一些实际操作经验,实际上是我在操作时有些位置还没注意到,有些构件还没有处理到位,造成造价或工程量误差较大,经过长时间练习,现在就好多了。 我建议学习一下张向荣的关于广联达学习的书,不管是否熟练掌握了软件技术的,学习一下基础知识,对自己有很大的提高。
2009-12-01 09:12:46