枭雄 2022-10-31 14:01:45 | 山东省 土建 | 268查看 1回答
请问山东03定额10-2-1中大于3米是指基础深度还是基础底标高至正负0高度?
比如,基础筏板是800厚,筏板底至室外坪是7.5米,这种情况是否可以套10-2-1,套完后是否可以基础套用10-2-2
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
指基础深度,室外地坪到垫层底
03定额好像没有明确说深度从哪算,但是16定额里给的明确说明是,基础深度:没有地下室,从室外地坪到垫层底;有地下室,从底层地下室地面到垫层底;
10-21-1 用于深度大于3m的筏板基础,10-2-2是地下室的垂直运输
首次提交 2022-10-31 14:04:21 最近修改2022-10-31 14:06:48 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看