Hard 2022-10-31 20:39:30 | 广东省 土建计量GTJ | 333查看 1回答
柱端箍筋加密区,设置在受力较小处,
搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm在软件中这样设置对吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
李凯 白银专家
答题: 7993 被赞: 8175
不能设置100 应该min(5*d,100)
首次提交 2022-10-31 20:44:12 最近修改2022-10-31 20:49:35 (修改过1次)
柱箍筋设置
请问这里的约束边缘柱箍筋需要设置吗?具体是指哪里的箍筋?
柱箍筋问题
8号箍筋和11/12号箍筋间距不一样,在哪里设置
这个图纸上柱钢筋中部和端部什么意思,那个节点区是不是在节点区箍筋中输入A8-100即可
柱箍筋的问题。
两个柱底的承台属性都是一样的,为什么两个柱的箍筋会不同的?(柱加密区间距是一样的)
柱锚入基础箍筋设置
你好,请问柱锚入基础箍筋三道钢筋,在广联达计算设置哪个位置,请问我这样手算是对的吗?