• 请问一下,市政排水管能否全部用砼平口管连接呀?还是平口必须和企口配合使用?

    现在手上拿到一份市政排水设计图,发现上面注明全部使用砼平口管,那么在连接处怎么处理呀?不会漏水吗?我感觉不知道是不是图纸设计有问题。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砼平口管在连接处一般均设置混凝土管墩基础,设计上应该有说明,除管墩基础外的接缝采用钢丝网抹带,常用图集为95S222, 平口管一般只能和平口管连接、企口管和企口管连接。

    2009-12-01 12:53:41 

  • 平口管和企口管不能应该配套用

    2009-12-01 16:55:52 

  • 只要严格按照设计施工图施工,就不会漏水的。

    2009-12-01 15:13:58 

  • 平口管有套环连接,还有管基础或管枕,接口处用石棉水泥砂浆填塞,只要严格按照设计施工图施工,是不会漏水的

    2009-12-01 15:40:40 

  • 这个图纸要求了那就是可以的 你看看连接的做法 是的

    2009-12-01 12:49:17 

  • 现在手上拿到一份市政排水设计图,发现上面注明全部使用砼平口管,那么在连接处怎么处理呀?不会漏水吗?我感觉不知道是不是图纸设计有问题。 排水管就是这样的,怎么会有问题呢?接口可用红砖环包或砼环包封口。排水还怕它漏水?没关系的! 不是,给水管用企口,排水管用平口的!