行者 2009-12-01 15:03:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 856查看 6回答
锚固与梁高关系
在软件中,只改变梁高,其他条件不变,出现了不同锚固值。若锚固值与梁高有关,那具体是怎么规定的。若无关,如何解决这个问题?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我用软件试了试,如果是楼层框架梁的话,和梁高没有关系的;但是如果是顶替层框架梁的话,那就有关系的。看看你的梁的属性中是楼层框架梁还是屋面框架梁。
2009-12-01 15:37:14
-
按03G101-1图集,钢筋的水平段锚固长度不少于0.4倍锚固长度时,垂直段的锚固长度为15d即可,这个和梁高没关系。
2009-12-01 15:08:45
-
在软件中,只改变梁高,其他条件不变,出现了不同锚固值。若锚固值与梁高有关,那具体是怎么规定的。若无关,如何解决这个问题? 按规范规定设置。若不需要变化可直接修改成长度或15D等格式。
2009-12-01 15:26:00
-
我也有相同的疑问,只是因为数值相差不大,也就模糊处理了。请广的专业人业解答 一下吧。
2009-12-01 15:30:23
-
1.你说的这种情况发生在纵筋在端支座直锚时的情况。 2.非直锚和梁的高度没有直接关系。 3.直锚固的条件:≧Lae ≧0.5hc+5d 其中hc为梁高。 4.所以,软件设置正确,计算就是正确的。03G101-1/54页有相应规定,可以查看。
2009-12-01 15:39:34
-
屋面框架梁钢筋的锚固长度与梁高有关,中间层梁高与钢筋的锚固长度无关。梁定义的WKL-**应该是对的,如果是KL-***梁高变钢筋的锚固长度变是不正常的。
2009-12-01 19:46:39