q598650027 2022-11-02 09:15:33 | 江苏省 安装机电 | 196查看 3回答
吊顶配管问题
夹层吊顶明配rc镀锌钢管,按明配管还是按钢结构配管,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只能按明配管配管。
2022-11-02 12:46:07
-
按明配管
2022-11-02 09:16:18
-
要按暗配管考虑。
2022-11-02 09:19:19
-
问题1:4米有吊顶房间,吊顶内布管,先布管后做吊顶,应该按明配管还是按吊顶内配管,问题2:6米厂房,3.5米洁净房间,2.5m夹层,先做房间后在吊顶层布设支管管线,应该按吊顶内配管还是按明配,
-
吊顶内配管与线盒的铜跨接线需要额外计算吗?定额分析表中并无体现吊顶内配管的丝杆间距?配管丝杆能否与龙骨丝杆公用?配管丝杆的长度是否有长度限制?请大神解答下,谢谢!
-
消防报警有一断线标注D+S,一个是电源总线,一个是信号线,那这一段是算一根管还是两根,他们配管型号是一样的,有人说可以公用一管有的说不可以,到底咋弄,新手求指教 补充问题:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看