zhangcaoqung 2013-06-21 10:14:48 | 湖北省 安装算量GQI | 1404查看 6回答
安装2013工程量清单汇总表中不显示桥架内线的工程量
但图元工程量查得到为39米,清单工程量均为零。只有桥架两端头到配电箱的一截长度有显示
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架内的配线: 1.桥架上有电管的,要用设置起点和选择起点的方法,光设置起点,没有选择起点的,桥架内的配线也算不出来。 2.桥架上没有电管的,需要采用《桥架配线》的功能,将电线放进桥架,否则,桥架内也是没有电线算出来的。
2013-06-21 17:30:37
-
需要设置桥架的起点计算功能
2013-06-21 10:26:58
-
你没有桥架穿线你没有设置,先设置好配电箱未起点,再选择好各回路的起点,最后汇总就有桥架穿线的工程量了
2013-06-21 14:48:50
-
是不是没有计算到桥架里面的线缆啊,采用设置起点,选择起点,功能
2013-06-21 22:18:53
-
回复:只要图元工程量有,就说明已经识别完成,清单工程量的数据在套做法的时候需要自己选择一下对应的数据编码。
2013-06-22 07:56:12
-
你设置起点和选择起点或用桥架配线了吗?
2013-06-22 10:48:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看