归来 2022-11-04 09:18:49 | 山西省 土建 | 576查看 4回答
图纸
我想问一下这个箍筋原位标注的意思。剩下没有标注的拉筋和封闭箍筋按照集中标注的吗?那么原位标注的封闭箍筋中拉筋间距按照原位标注还是集中标注?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看一看设计说明,例如,已标注的按标注,没有标注的按C8-200。
2022-11-04 09:22:33
-
原位标注优先于集中标注
2022-11-04 09:21:01
-
拉钩按照箍筋间距,你这个里面箍筋是三个间距,再看看总说明有没有要求别的间距,没有特殊说明按照箍筋走
首次提交 2022-11-04 09:21:23 最近修改2022-11-04 09:35:30 (修改过3次)
-
没有标注封闭箍筋按照集中标注,
拉筋间距按照集中标注。
2022-11-04 09:23:13