紫儿 2009-12-02 11:21:41 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1455查看 2回答
基础梁的箍筋加密区计算?
Ceil(210/100)+1,一基础梁的箍筋加密区计算公式是这样的,本人不明白,而且按照03G101-1中63页,支座边出来500加密,也应该是(500-50)/100+1。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 你的描述不清楚,不好下结论,建议你检查一下是不是承台支座问题。 另外03G101-1图集63页是框架梁的构造,不是基础梁构造,基础梁构造应该参照04G101-3图集。应该注意二者的区别,因为软件名称与图集名称是一致的。 问:可以解释一下再软件中根数下面 这个Ceil(210/100)+1 是怎么来的么? 就基础梁而言你给的这点信息谁也不能看出具体问题是什么。如下图1图2图3,基础梁箍筋的设置及计算原则,不知道你有几种箍筋?如果是一种则是净距离除以间距再加1,如果还有多种,我就不知道你这个是第几种了。还有叶不知道你的古今信息是按照根数+间距输的还是就按照间距输的,这里也会不一样。建议你再把你的设置描述清楚。 问:箍筋我就有点疑问,分三个,一个是2*(ceil(1075/100)+1)+ceil(5890/200)-1,二是Ceil(210/100)+1,三是Ceil(210/100)+1。 第一个是净跨内的加密及非加密区计算(看净跨是2*1075+5890=8040=8500-2*180-2*50),第二个和第三个是(基础梁与柱)支座内的基础梁的加密区(每个支座一个)。
2009-12-02 12:22:25
-
Ceil(210/100)+1 是基础梁净跨除以梁箍筋间距+1,Ceil是基础梁净跨,210/100是箍筋间距
2009-12-02 14:55:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看