示申马 2022-11-04 16:56:45 | 贵州省 安装 | 542查看 7回答
配电箱预留电缆问题 800*600的配电箱 预留电缆2900
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
预留1.5米即可
2022-11-04 16:57:43
-
(半周长+电缆头)*波折系数=(1.4+1.5)*1.025
2022-11-04 16:57:49
-
合适,箱柜半周长+电缆头预留1.5m
2022-11-04 16:58:26
-
应该是1.4
2022-11-04 16:58:33
-
这边设置好,软件会自动计算的
2022-11-04 17:07:32
-
这里的2.9米应该是配电箱半周长的预留0.8+0.6=1.4米,还有电缆头预留1.5米,所以1.4+1.5=2.9米
2022-11-04 17:23:05
-
(半周长+电缆头)*弛度系数=((0.8+0.6)+1.5)*1.025
2022-11-04 20:04:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看