• 求助框架梁和梁支座的问题

    1 怎么快速识别梁的支座? 2 框架梁18下通长钢筋怎么就伸到尽头减保护层?有何依据?还是我应该把它设为支座?

    识别梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    点原位标注 集中标注 一般会自动识别跨和支座 若是识别的 点识别原位标注 也会自动识别 图中下部通长筋的计算 是因为支座设置不正确导致的 正确的下部通长筋应该是两个弯折的 您将支座修改正确后再汇总计算 就应该正确了 另 保护层一般不用更改设置 只是需要在楼层设置是将不同楼层不同构件的混凝土设置正确 保护层的计算将是正确的

    2009-12-02 16:51:27 

  • 选中梁点“原位标注”,一般地就自动识别支座了,个别的没识别,手动识别。任何钢筋混凝土构件都要有保护层,以免钢筋锈蚀。规范有规定。

    2009-12-02 14:25:44 

  • 你的支座设置不正确,最右边的框架梁也是他的支座

    2009-12-02 15:43:01 

  • 1。最右端没有设置支座,所以软件按悬挑梁的规则计算; 2。集中标注下部为通长筋,所以通长计算,要分开计算在原位标注时在下部钢筋中输入。

    2009-12-02 18:32:37 