混子 2022-11-05 11:58:56 | 广东省 安装概算 | 362查看 2回答
应该怎么考虑“通风机与风管连接处,加装100mm长采用防火材料制作的柔性短管”
只有这么一条说明;柔性短管主材费36.73/m2,只知道有17台通风机,概算考虑应该怎么考虑,没实际计算过不知道每个风机跟风管的连接处需要的短管应该多长,求解。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每个风机跟风管的连接处都是需要有软管的,长度一般100-200毫米
2022-11-05 12:03:26
-
与通风设备连接处用100mm长柔性短管
2022-11-05 14:38:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看