金算指 2009-12-02 16:44:23 | 重庆市 其他专业 | 966查看 3回答
钢筋手工算量中的问题
请问在钢筋手工算量中,梁的下部受力钢筋在中间支座锚固时(中间支座分为柱和剪力墙),锚入中间支座达不到直锚长度要求时,应怎样锚固?(是否可以锚入另一跨的梁中去?)抗震与非抗震,框架与非框架的结构!请详细解答一下!万分感谢!问题补充:还有 就是在梁的上部受力钢筋(多跨。通长筋)直径小于25MM,梁总长超过8米,一般在梁上部的哪个位置绑扎搭接?长度为多少?谢谢! 抗震KL在中间支座可以弯锚吗?中间支座如果能弯锚,是不是锚入中间支座对边加15D?中间支座如果能直锚,是不是还应满足LAE和0.5Hc+5d两者之间的较大值?(或者在什么中间支座条件下,才考虑LAE和0.5Hc+5d两者之间的较大值?)非常感谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的下部受力钢筋设计不是通长钢筋时,在中间支座锚固时(中间支座分为柱和剪力墙),锚入中间支座达不到直锚长度要求时,锚入另一跨的梁中。
2009-12-02 16:48:12
-
如果直锚不够,可以弯锚,0.4LAE就可以了
2009-12-02 16:53:14
-
请查阅03G101图集
2009-12-03 09:32:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看