• 系统调试

    空调系统中冷媒管铜管套用第八册铜管焊接子目   第八册中要求主体为框架结构的需套取钢膜调整费   但是第九册中没有没有说明,这种情况应该怎么记取费用

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主体结构凡属框架、框剪采用钢模施工的工程,其定额人工乘以系数1.05。这里需要同时满足两个条件,1,框架、框剪结构,2、使用钢模板,才能记取。这里的“钢模板”是指定型钢模板(现浇混凝土墙采用大钢模板墙的,即一面墙一块钢模板),要么是不能预留孔洞,或者拆模后立即打墙沿眼,增加了施工难度,所需增加的人工按系数计算。空调系统中冷媒管铜管是执行第八册定额,满足条件可以记取该费用。