乱七八糟 2009-12-02 21:21:01 | 山东省 其他专业 | 2002查看 3回答
管道算量及阀门问题
1、阀门如何区分螺纹阀门和法兰阀门? 2、在图中,顶层管井中主干管与支管交接处,下部为DN32,上部为DN20接自动排气阀,上部无标高显示,如何确定上部的管道工作量,我的理解是直接连接自动排气阀DN20,并没有管道工程量,不知对不对。另外,从分水器接支管出管井,管道打弯出管井,支管上部也标出自动排气阀,是不是只是接三通,直接与自动排气阀连接,并没有产生管道工程量。如有管道工程量,如何确定数量?请高手帮忙解答一下,谢谢。问题补充:管道变径工程量如何确定?管道是DN20,不涉及变径,工程量又如何确定? 管道DN32以下为螺纹连接,以上为钢管焊接,阀门如何确定区分?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、螺纹阀门(DN50及以下的)和法兰阀门(DN50以上的); 2、最后一根支管以上一般是300mm变径为DN20连接自动排气阀
2009-12-02 21:43:47
-
1、螺纹阀门用于螺纹连接的管道中。 法兰阀门用于法兰连接的管道中,在焊接连接的一般用于DN40及以上的管道中。 2、在图中,顶层管井中主干管与支管交接处,下部为DN32,上部为DN20接自动排气阀,上部无标高显示,上部的管道工作量一般为0.5M~1.5M根据实际情况确定。 从分水器接支管出管井,管道打弯出管井,支管上部也标出自动排气阀,是不是只是接三通,直接与自动排气阀连接,并没有产生管道工程量。是对的
2009-12-02 22:39:28
-
下部为DN32,上部为DN20接自动排气阀,加一个32三通上面变经为20直接接DN20自动排气阀,工程量20要0.1m,因要加一个对丝,丝接管道含管件,这一个对丝要0.1m,算折合一下。严格应这样算。所有接排气伐都应这样算。 管道DN32以下为螺纹连接,以上为钢管焊接,阀门如何确定区分? 丝接管道丝接阀门,焊接管道焊接阀门,除非图纸约定阀门规格和要求。
2009-12-03 08:42:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看