nancy2006 2009-12-03 09:39:31 | 天津市 其他专业 | 772查看 5回答
安装工程,用麻绳和水不漏捻口,应该套哪个子目呢,天津的,谢谢!
安装工程,用麻绳和水不漏捻口,应该套哪个子目呢,天津的,谢谢!问题补充:由于配电室主线缆预埋管渗水,砼墙体剔凿,用麻绳和水不漏捻口,抹平,套哪项定额子目,谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳晕 你说的是外墙套管封口,直接套刚性(柔性)防水套管安装就可以了,那里面子目曾姐辅材堵漏灵就可以了
2009-12-03 10:19:55
-
直接在给排水定额中找柔性防水套管子目即可
2009-12-03 10:49:29
-
这属于外墙止水套管封堵类型: 1、直接套刚性防水套管安装【C.6.17定额第726页】,然后进行材料、人工的换算调整,很麻烦的。 2、直接按实际捻一个口的总费用进入预算,比较省事。
2009-12-08 14:44:19
-
安装工程,用麻绳和水不漏捻口,应该套哪个子目呢 这只是安装方式不同,你要根据管道材质套水泥石棉接口,上面就用到油麻了。
2009-12-03 09:49:39
-
这是管道的链接方式问题,具体应用定额子目时可以查看定额子目内容,如果与实际不同可以根据实际进行修改,补充相应的材料,对于无用的材料可以进行删除
2009-12-03 10:11:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看