• 未注明板面钢筋均为C8@200

    这句话的意思是指未标注的负筋及跨版受力筋为C8@200,还是除了下方明缺了面筋的,其他未明确的按C8@200面经通长布置未标注通长


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这是负筋和跨板钢筋是C8@200,不用布置通长面筋的。这是板分离形式配筋:板底XY方向钢筋+负筋或者跨板钢筋。

    2022-11-08 16:44:21 

  • 指的就是平面的钢筋线没有标注钢筋规格信息


    答疑解惑

    2022-11-08 16:43:29 

  • 是有些没说清楚


    你的疑问就是将来上一级审计的疑问,为了减少扯皮,建议咨询设计,希望您能采纳!


    2022-11-08 16:43:55 

  • 负筋和跨版受力筋

    2022-11-08 16:44:25 