• 截图标注处:未注明的板厚均为100mm,未注明的板底钢筋均为双向布置A8;

    双向布置面筋

    2、未注明的板厚均为100mm,未注明的板底钢筋均为双向布置A8;

    未注明板面受力钢筋为A8,板上部负筋尺寸为自梁边伸出的尺寸,未注明一侧负筋均为梁中对称布置。

    是不是我只第二张截图标注处只布置板底钢筋双向A8,不用布板面筋??


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,只布置板底钢筋双向A8就可以了,

    2022-11-09 10:20:14 

点我,有新答案通知你哦