• 当后砌填充墙距门(窗)洞口的距离小于200mm,该段墙体改为现浇

    1、这个200是洞口与剪力墙小于200吗?还是一个L形的填充墙,这个时候拐角处有洞口不足200,那这个拐角是否现浇?

    2、那这个是带马牙槎还是不带马牙槎?

    3、这个配筋是如何配筋,小于200如何配筋,大于200如何配筋?

    4、下面左侧有个≥200,是啥意思?

    马牙槎

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    当后砌填充墙距门(窗)洞口的距离小于200mm,该段墙体改为现浇

    1、这个200是洞口与剪力墙是否小于200具体要看建筑平面图,这个图只是做法详图。

    2、现浇混凝土短墙是不带马牙槎的。

    3、这个配筋是小于200的配筋,大于200按照设计图配筋。

    4、下面左侧有个≥200,墙端部柱子构件大于或等于200mm。

    2022-11-09 15:01:26 

  • 是门框到混凝土构件之间的砌体墙垛

    2022-11-09 14:58:27 

  • L形

    2022-11-09 14:59:52 

  • ()括号中的小于等于200,没有括号是200~250mm 的。本图是现浇的。没有马牙槎。小于200配筋是2C10。

    200~250配筋是4C10。左侧的大于等于200是入框架柱的深度,即开口箍筋入到大柱中200mm以上。

    2022-11-09 15:04:04 

  • 不一定是与剪力墙的距离小于200,不用马牙槎,洞口距离框架柱(或钢筋混凝土墙)>200且≤250时纵筋为4A10,洞口距离框架柱(或钢筋混凝土墙)≤200时纵筋为2A10,箍筋都是A6@200,左侧的≥200就是箍筋锚入框架柱(或墙)的长度,箍筋可以在其他钢筋中输入。这个说明有点冲突,因为这个图显示>200且≤250的情况下也是要做现浇砼墙垛

    2022-11-09 15:07:48 