• 超高模板面积套法?

    以柱为例:柱高为5米,1、我否应该先一个 矩形柱高3.6m内 周长1.8m外 钢支撑,再套两个一模一样的 柱支模高度超过3.6m 每增加1m内 钢支撑 等于套三个定额子目 如果是6.6柱高,岂不是要套3个超高模子目 2、还是后面一个只需套一次 软件能自动识别支模高度并计算 还是有别的处理方法

    矩形柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2011海南计价定额说明:三、柱、梁、板、地下室楼板、墙等模板子目的支撑高度按3.6m考虑。支模高度超过3.6m的柱、梁、板,其模板增加费按“柱、梁、板支模高度超过3.6m每增加1m以内”相应子目计算;支模高度超过3.6m的地下室楼板、墙,其模板增加费按相应子目附注计算。支模高度指地坪面至上层板下表面或楼板面至上层板下表面的距离。

    在图形算量中:1、工程设置>计算设置>柱中修改超高分段计算方法

    超过3.6

    2、在绘图输入中给柱子定义好做法

    答疑解惑

    3、查看5m高柱的工程量计算式

    广联达服务新干线

    4、查看6.6m高柱的工程量计算式

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2014-01-16 20:55:48 

  • 超高模板支撑面积工程量=柱子断面周长*1+柱子断面周长*0.4

    2014-01-16 15:31:12 

  • 你好 


    从你的截图看出是在图形中套取的,只需套一个就行

    请看下面:


    矩形柱

    6.6-3.6=3  分3段   

    本应在计价中定额子目*3但是

    广联达在计算工程量时已经自动计取了

    因此,只需套取一个即可


    补充:计算设置是你选定额计算规则时软件自动调整的无需修改




    我的是河北定额,你看一下你们海口的定额计算规则才行,一般来说

    计算设置是不需要修改,只需套一个就行了,比如说你的定额子目需要做修改,乘系数在计价中,而广联达是在工程量做出了调整,在计价中只需输入工程量即可。

    你可以在从广联达 ‘帮助’ 中去看

    超过3.6

    答疑解惑


    2014-01-16 15:49:12 