一切灬随缘 2022-11-10 11:02:54 | 安徽省 安装 | 517查看 2回答
室外明露的冷水管和消防给水管保温
室外明露的冷水管和消防给水管,保温层采用50厚耐火极限为B1级的泡沫橡塑制品,外包夹筋铝箔防潮。这个50后的是保温材料,外包夹筋铝箔防潮这个防潮是保护层么还是,是否按保护层面积计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个50后的是保温材料,外包夹筋铝箔防潮这个防潮是保护层,是按保护层面积计算。
2022-11-10 11:05:37
-
室外明露的冷水管和消防给水管保温,保温层采用50厚耐火极限为B1级的泡沫橡塑制品,外包夹筋铝箔防潮。这个50后的是保温材料,外包夹筋铝箔防潮这个防潮是保护层,保温按照体积计算, 保护层按照面积计算。
2022-11-10 11:06:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看