• 路灯照明工程,电缆为4*35mm电缆,分支至每个路灯处需要计T接端子吗

    路灯照明工程,电缆为4*35mm电缆,分支至每个路灯处需要计T接端子吗,还是计电缆头?

    2022-11-10 17:06:01 补充

    图纸设计分支处用的电线,路灯低压电缆进入电缆手井中分出一条BLVV-2X2.5电线进入灯杆底部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看设计采用的连接方法,才能知道是计算电缆头还是穿刺夹、铜端子。

    2022-11-10 17:40:05 

  • 计电缆头即可。

    2022-11-10 17:02:37 

  • 是计电缆头

    2022-11-10 17:02:47 

  • 看设计要求吧

    2022-11-10 17:09:05 

  • 常规的穿刺线夹,也可以T接端子,不计算电缆头

    2022-11-10 18:18:44 