• 板负筋和板受力筋问题

    为什么板的负筋支座外边线的钢筋量比支座内边线的量少,板边缘的跨板受力筋无法伸入支座外边线。

    问题补充:四川是用支座内边线还是外边线。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 单边标注板负筋长度不含支座宽时,即使在计算设置里设了“单边标注负筋长度到支座内边线”,除负筋在墙处能计算正确外(墙不是板的支座),在有梁(梁为板支座)处的板负筋,软件在计算时会扣除1/2支座宽,计算有误。避免此类问题发生需:在有墙的地方布置单边标注板负筋时应选择“按墙布置”,同理有梁时选“按梁布置”,在有连梁的地方选“按板边布置”或“画线布置”。 至于你说的支座内边线还是外边线有时图纸会注明:标注长度是出支座净长还是包含支座宽。一般情况下,如果图纸未注明时,选择“支座轴线”

    2009-12-03 22:09:18 

  • 外边线与内边线差一个支座宽度的长度啊。 内外边线要看图纸的标注,设计者的标注是不一样的。

    2009-12-04 07:13:22 