• 敷设电气暗配管是否含穿带线工作内容2

    施工单位做预埋弱电暗配管项目,只负责穿带线工作,不包括穿导线工作内容; 问:预埋暗配管是否含穿带线的工作内容;定额中的工作内容没有要求,单子目含量有镀锌铁丝的内容。 1、以上疑问大家各说不一,没有最终确定答案? 2、我认为预埋弱电暗配管应含穿带线,但是还拿不准? ****配管内的工作内容没有描述,但含量为每米0.0066kg(直径1.035mm),相当于24#铅丝,可以满足穿带线使用。 ****管内穿线子目:工作内容有穿带线,但含量为每米0.0009kg(直径0.38mm),相当于67#铅丝,无法满足穿带线使用。 能给我一个准确的答案吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    关于带线、引线的问题,关键在于各地定额内材料含量不一,有的地方敷管定额内含引线用铁丝,管内穿线定额内含带线用钢丝,两者的型号和数量均能满足施工要求。有的地方定额可能把带线引线直接归到管内穿线定额中,敷管定额没有这方面的含量。有一点可以明确,引线的镀锌铁丝(钢丝)需要的截面比较小,通常16#~22#均可,带线用的钢丝截面比较粗,通常为Φ1.2~1.6,只要定额内含这些东西就说明有,不含则需要另外考虑。

    2009-12-04 09:49:32 

  • 1、在电气强弱电施工配管时定额内都不包含穿管内穿带线; 2、配管内的工作内容没有描述,但含量为每米0.0066kg根本不是穿带线使用的; 3、在学习安装造价员时老师就明确过; 4、我们在施工时经常有两道工序: A、总包单位给分包(水电安装)明确说明包括弱电的配管穿带线; B、与弱电单位交接时要求不许堵塞、扫管结束。 这种说法在配管时每米0.0066kg是用来扫管用的,而配管本身不包括穿带线(穿带线一般是钢丝)。 5、在签订合同时包括弱电分包的所谓“穿带线”实际是'‘扫管引线’。

    2009-12-04 13:42:45 

  • 是的,你的理解正确。在电气强弱电施工配管时都包含穿镀锌铁丝。

    2009-12-04 11:44:18 

  • 应该包括穿铁丝在内

    2009-12-04 09:59:20 