sky 2009-12-04 16:15:18 | 黑龙江省 其他专业 | 262查看 4回答
构筑物水池顶盖上的梁的集中标注看不明白,请给指点如何计算?LI(1)250*850 A10-100(
LI(1)250*850 A10-100(2) 6B25 4/2 ; 6B25 2/4 N6B14 梁的上部通常筋、下部通常筋、箍筋、扭筋如何计算啊?能列出详细的计算式吗?问题补充:没有原位标注,上部通常筋是几根啊?能详细说明下,再给列出计算式吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这根梁的配筋可以参照非框架梁来配筋。梁的通长上筋为净长加两个支座扣减两个保护层厚度+两个15D的弯钩;下部通长筋为净长加两个12D就好了;扭筋计算方法同通长上筋的做法;箍筋为(长-保护层+宽-保护层)*2+31。8D(这是预算做法);或者(长-保护层+宽-保护层)*2+27。8D(这是施工做法); 上部通长筋为6根,有两根放在二排。 你说的12。5D的弯钩,不是用于箍筋的,是用于板有受力筋的。软件是默认的31。8D。J是预算做法。
2009-12-04 16:22:55
-
直接在软件的相应位置进行输入尽可以了,抗扭筋在钢筋前加N,输入如图 上下部各6根通长筋只是分排设置制
2009-12-04 16:18:29
-
新建梁构件。 箍筋输入A10@100,肢数输入2 上部通长筋输入6B25空格,输入4/2 下部筋输入6B25空格,输入2/4 侧面筋输入N6B14
2009-12-04 16:21:16
-
LI(1)250*850 = 箍筋A10-100(2)=2*((250-2*25)+(850-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d 上部6B25 4/2=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折:200-25+15*d+净长+200-25+15*d 下部6B25 2/4=锚固+净长+锚固:12*d+净长+12*d 抗扭筋N6B14=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折:200-25+15*d+净长+200-25+15*d 上部通长筋是6根,下部也是6根
2009-12-04 16:31:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看