• 框架柱箍筋加密区范围如何确定?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    柱净高1/6范围柱截面长边和500取大值,嵌固部位柱下部还需满足1/3净高

    2022-11-15 14:21:03 

  • 框架柱箍筋加密区范围和嵌固部位有关系

    1、嵌固部位取1/3柱净高

    2、非嵌固部位取1/6,Hc,500三者取大值(Hc表示柱长边尺寸)

    2022-11-15 15:11:29 