李静 2022-11-15 17:34:25 | 重庆市 安装预算其他软件 | 349查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
可遇难求 钻石专家
答题: 95649 被赞: 36545
是单线。
2022-11-15 17:35:18
求己 钻石专家
答题: 65758 被赞: 21296
弱电系统中这种回路都是单线,用来传输信号的,不存在火地零
2022-11-15 17:40:05
请帮我看下图中管线里面应该有几根线
系统图里面表示AL2:N7只有2根线(火、零)。我们算量的时候是不是所有的管内都算2根?下图橙色是配电箱过来的火线,蓝色是零线,红色是开关出来的火线。我寻思就应该这样接线啊。那图中1和2圈起来的位置不就是3根线吗(一根配电箱过来的火线不接灯具,一根开关过来的火线接灯具,一根零线)?还有就是开关进出火线的方向不一样是不是应该穿两个管子,有这种说法吗?
应急照明算量遇到问题。。求指导
看系统图从配电箱出来接了6个回路。问题1:S1、S2、S3回路应急照明接线一共接的4根线吗?(分别是一根火线、零线、接地线和强启线?);S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根线吗?(分别是一根火线、零线和接地线?)那为什么平面图S2、S5回路从线槽出去的是6根线,而不是7根线呢?我的理解有误还是? 问题2:第三张图最左边接回路S5的时候为什么是6根线?应该是3根线吧? 问题3:每个回路算量时配管应该是各算各回路分开算的? 新手,大家多多指导,谢谢
关于安装水、电的一些问题?
问题1、室内网络、电视信号等弱电布线是否要与强电一起进预算价? 问题2、电气预算中取费类别不一样(防雷接地极室内布线3类、动力控制设备2类、电气调试3类),是在清单中分别取费还是怎么做? 问题3、地下排水管道的管沟挖土方是在安装预算中记取吗? 问题4、排水管道的通球实验没有定额,怎么套取费用?
大佬求解 这个配电箱怎么走线?
大佬求解 只有一个电井里面有配电箱,在右边电井,负责1-9层照明,我另一个电井里面怎么走线呢?是楼上每一层都和一层一样从楼梯外面绕一圈接到另一个电井里面再往上引线吗?还是说一层走的线直接往上走到9层,再从每层墙顶分线出来呢?比如图三和图四,是放射式走线还是树干式走线呢?二层及以上平面图只有电井内有线,后附图2023-03-10 14:13:02 补充补上系统图
消防安装工程中部分调试费的收取?
消防安装工程中:多线控制消防设备控制系统、消火栓直接启泵系统、喷淋泵压力开关直接启泵系统、应急强启或强切电源系统等与此相类似的调试工作应不应该收取单项调试费?请专家老师解答一下,谢谢!!! 个人认为:可按电梯、风阀、电动门单项调试费等相近的子目收取单项调试费,因为他们调试工作内容极其相近,都是使用同样的控制模块。 问题1:就拿消防设备中的消防、防(排)风机等与风阀、电梯的调试工作内很接近,一般安模块后还要配线到强电设备的无源端口,最后以消防为主、强电专业配合、单台调试好设备后,以备整个大系统的联动调试。定额中,电梯、电动门、防火帘门、电动阀、防火阀等这些有相应子目,而泵、风机、强启强切这些没有子目,一些造价工作人员理解成定额中没有就不能取费,人个认为这个说法不合理,应套用相近子目计价。 问题2:多线控制是消防设备(消防泵、消防风机等)控制另外完全独立的控制系统、是在消防中心远程手动控制消防设备的一个系统、是不参与主机联动的系统、系统线路联接完成后,也要逐台进行调试,调试工作内容也大,也应套用相应调试子目计价。 问题3:消火栓直接启泵也是一个完全独立、手动启动消火栓启泵的一个设备,也不参与联动控制的,而且调试工作量也相当大,在实际调试工作是要一个一个在现场与水泵控制柜间进行试验的,他的调试工作与插孔电话一样,每个按钮处都得试。至应插孔电话的子目计价。 问题3:喷淋泵直接启泵也是一样,重庆地方是2012年5月1日才强制设置的,调试工作内容也消火栓相近,也应按相应子目计价。
从梁底敷设到板底敷设立管问题
梁底高3.5米,板底高4.04米,吊顶底高3.7米 请教一下老师,比如图中WX4回路,从配电箱出来,WC/CC敷设方式,设计说明中说走墙和梁底敷设。 请教一下老师,这个配电箱这里的立管按照梁底高-配电箱距地高-配电箱高 这样算可以吗?走在顶的这些水平线,是不是标高是算板底高呢?即使有吊顶,还是算板底高?墙面预留LED屏电源,标高1.5,这里因为线从板底过来,标高是用板底高-1.5米预留屏电源标高呢?配电箱那里上去的立管从梁底往右边走顶的时候,算不算板底高4.04-梁底高3.5 这段立管要算吗??2021-06-13 10:27:10 补充做预算的时候