带风也带你 2022-11-16 15:59:17 | 广东省 土建 | 2959查看 1回答
叠合板布置
叠合楼板140mm,下部60mm预制底板是用叠合板(预制底板)布置,上部80mm的现浇结构层,是用叠合板(整厚)布置呢?还是用现浇板布置呢?因为有双层双向钢筋,如果用叠合板(整厚)布置,只能布置面筋,布置不了底筋,用现浇板布置,然后双层双向钢筋布置,这样应该是正确的吧?软件相应扣减关系正常吗?求老师回复
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:叠合板受力筋/叠合板负筋给叠合板(整厚)布置;叠合板(预制底板)的预制钢筋在【属性列表】中输入。如图:
备注:1.叠合板钢筋包括施工现场钢筋和构件厂预埋钢筋;
2.构件厂预埋在预制底板中的钢筋在软件“预制钢筋”中输入;
3.施工现场的钢筋使用板受力筋、跨板筋、负筋直接布置在现浇板或用叠合板受力筋或叠合板负筋布置在叠合板(整厚)上即可。
2022-11-16 16:04:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看