• 山东96定额楼梯的问题

    山东96定额楼梯板的厚度定额是按多厚编制的?如果和定额厚度不同该如何调整?

    问题补充:套定额时厚度该如何调整?能不能具体的说一下该怎么调整?谢谢了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东96定额楼梯板的厚度定额是按80mm编制的。如果和定额厚度不同该可以在选择中的“楼梯图集”中修改尺寸。

    2009-12-05 10:35:10 

  • 实际砼含量超过定额含量的10%是可以调整的

    2009-12-05 10:49:50 

  • 普通楼梯的厚度廷尉120厚超出定额范围的砼量按实际计算金进行调整。

    2009-12-05 10:55:06 