芊芊 2009-12-05 10:36:40 | 天津市 其他专业 | 1990查看 7回答
地下室止水带的位置
当地下室有连通口时,连通口两侧的墙伸出地下室外墙,那么连通口处的止水带布置在什么位置?是在与地下室外墙紧紧相连(即两墙相交L型的横竖交接的直角位置)的位置,还是在连通口两侧墙的中间布置?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳止水带布置在该处剪力墙的中间位置,是在连通口两侧墙的中间布置
2009-12-05 10:46:09
-
一般地下室外墙止水带都设置在基础的地板上300,如果是两层以上在留置施工缝的位置也要设置(如负一层和负二层的施工缝处,后浇带处),也就是说凡是有施工缝的外墙都需设置止水带。 通道口活人防口等需设置在通道口两侧的剪力墙中和上下板中或设计位置
2009-12-06 15:49:36
-
应该以设计为准
2009-12-05 15:15:18
-
以设计为准,一般是在底板上300
2009-12-05 10:48:05
-
地下室与人房通道交接处设计都有变形缝,在变形缝处设有橡胶止水带一周圈。
2009-12-05 10:50:15
-
有时还会加上几个止水螺栓
2009-12-08 11:03:55
-
当地下室有连通口时,连通口两侧的墙伸出地下室外墙,那么连通口处的止水带布置在什么位置?是在与地下室外墙紧紧相连(即两墙相交L型的横竖交接的直角位置)的位置,还是在连通口两侧墙的中间布置? 答:1、两墙相交L型的横竖交接的直角位置绝对不能放。 2、应放在连通口两侧的直墙段上。 3、图纸上应该有标注位置。
2009-12-08 12:20:04