• 钢筋2009的计算与钢筋10.0

    为什么钢筋2009与钢筋10.0计算的楼板中马蹬数量不一样。如首层6~7/C~D板,用10.0计算出的马蹬是28个,用2009计算出的马蹬是52个。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 10.0计算出的马蹬是是双向布置的结果是28个,2009是按梅花形布置的计算出的马蹬是52个。也可以在2009中选双向布置的看计算结果是不是28个。

    2009-12-05 20:05:37 

  • 仔细检查一遍,输入的数据和尺寸,是否有误差。输入和设置一样的话,不会差那么大。

    2009-12-05 13:43:25 

  • 核对板中马凳筋的钢筋信息 在钢筋2009有可能会与计算设置——节点设置中的马蹬筋布置方式有关 马凳筋的钢筋量还会与板厚、板上的受力筋、负筋都有关系

    2009-12-05 13:45:39 

  • 有可能是你输入的间距规格不一致 注意马镫铁的分布方式,2009是更急细分化的

    2009-12-05 14:20:02 