• 承台梁的问题

    两个承台截面是2mx2m的,高1.5m,中心有一个600x600的方柱。两个承台中心距是10m,净距是8m,有一个400x1200的地梁连接。 请问:(1)地梁主筋按在梁里面的锚固好还是算在柱子里面好? (2)地梁加密区是从柱根前加密还是从承台外边加密? 请帮忙解决一下!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 以设计为准,一般来说,柱不是基础梁的支座,不存在锚入柱的说法

    2009-12-06 16:34:15 

  • 两个承台截面是2mx2m的,高1.5m,中心有一个600x600的方柱。两个承台中心距是10m,净距是8m,有一个400x1200的地梁连接。 请问:(1)地梁主筋按在梁里面的锚固好还是算在柱子里面好? (2)地梁加密区是从柱根前加密还是从承台外 在06G101-6里面找就能找到,得自己判断。就在下面两页内。

    2009-12-07 10:00:02 

  • 我个人认为 那是梁上拄! 加密还是从柱根加密

    2009-12-05 17:23:05 

  • 1、地梁主筋应该锚固在柱子里面,无柱的锚固在梁里面。 2、地梁加密区是从柱根处加密。

    2009-12-05 19:50:23 

  • 两个承台截面是2mx2m的,高1.5m,中心有一个600x600的方柱。两个承台中心距是10m,净距是8m,有一个400x1200的地梁连接。 1.地梁连接的应该是承台,

    2009-12-07 15:36:02 

  • 两个承台截面是2mx2m的,高1.5m,中心有一个600x600的方柱。两个承台中心距是10m,净距是8m,有一个400x1200的地梁连接。 (1)地梁主筋不在梁里面的锚固,还是在柱子里面锚固好。 (2)地梁加密区是从柱根前加密不是从承台外边加密。

    2009-12-06 06:12:47 

  • 设计中应有明确的说明,要是只是单一的基础梁,应该是以柱为支座的。要是承台梁就是以承台为支座,但在GGL10.0中是不能准确的计算锚入承台的工程量,只能汇总后在编辑钢筋里手工调整。

    2009-12-07 08:57:52 