• GGJ2009

    伐板基础,伐板顶标高与主楼桩承台顶标高相同,伐板厚度为400毫米,主楼桩承台厚度1800-2000毫米,主楼桩承台有上下双层钢筋布置的,有单层钢筋布置的,请问伐板基础钢筋遇主楼桩承台时如何处理? (1)、伐板基础钢筋遇主楼桩承台时(双层钢筋布置)如何处理?是否为锚入主楼桩承台? (2)、伐板基础钢筋遇主楼桩承台时(单层钢筋布置)如何处理?是否满铺主楼桩承台? (3)、请问以上2种情况,软件计算时,如何设置? 谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对于这样的情况主要还是来看设计者的意图,如果设计者充分考虑了桩承台与筏板基础之间的受力的话,会在设计说明中来标注出两者之间的关系的,与设计者沟通一下吧,毕竟尊重设计是我们必须做到的基本要求。

    2009-12-05 21:55:36 

  • 以设计为准,一般来说,筏板钢筋不存在往承台锚固的问题 筏板本就是支座,不存在锚固,只需要按构造配筋。 这么跟说吧,筏板的钢筋按筏板范围布置,不必考虑承台的影响

    2009-12-06 10:23:31 