z215912204 2009-12-05 21:01:36 | 湖南省 其他专业 | 1194查看 3回答
老师,广联达钢筋算量中,基础梁到底是个什么概念~急用!请速回
在用软件中 发现 基础梁与框架梁他们的上、下通筋是相反的,也就是新建构件,然后根据软件中的钢筋名称填写图纸中的钢筋数量及型号时,软件中基础梁的上、下通筋与框架梁及图纸上的集中标注上的上、下通筋相反。例如: 图纸集中标注上 JKL1(1) 350*1000 A8-100/150(4) 2c25+(2c16);4c25 N6c14 原位标注上 左支座为4c22 右支座5c22 2/3 请问在软件中我应如何输入才是正确的.问题补充:刚才在百度上找到一点点信息,http://service.glodon.com/Html/Question/20091117/222454.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTUCAAAA%2f%2f8%3d 这个帖子说 图纸中的基础梁集中标注是先下后上,如果按他说的话,我直接按框架梁的输入方法就行了,如果他说的是错的,那么我是否要将起换过来?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的标注说明是地下框架梁,因为下部钢筋明显是大于上部钢筋的。你观察得很仔细,基础梁的配筋恰好与框架梁是相反的,基础梁一般是指与土方直接接触承受土方反力的梁。
2009-12-05 21:42:13
-
基础梁的受力是与框架梁相反的,所以,钢筋标注也是相反的,你只要定义基础梁,软件自动默认钢筋信息是反向标注的,只要按软件的格式填写就可以了, 原位标注上 左支座为4c22 右支座5c22 2/3 要输入在梁的下面,上面你也无法输入的,基础梁上面是没有编辑框的。 JKL1(1) 350*1000 A8-100/150(4) 2c25+(2c16);4c25 N6c14 原位标注上 左支座为4c22 右支座5c22 2/3 请问在软件中我应如何输入才是正确的. 你这个梁不是基础梁,是画在基础层的框架梁,就要定义框架梁,在基础层画图就可以了,所以,我就不截图了,就按普通框架梁定义,在基础层画图就行了。 如果是基础梁,名称里是没有K这个字母的
2009-12-05 21:52:50
-
这个就是从受力上分开最好理解了 这个基础梁的受力是支座的地方是向上的 但是框架梁是向下的 所以上下是相反的
2009-12-05 23:11:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看